一根线断了,三吉瓦机房同时切电

这个新闻技术含量不高但后劲挺大。华盛顿外面一根电线出故障,结果电网上超过三吉瓦的数据中心在三十秒内齐刷刷切到备用电源,电压尖峰,附近的灯都在闪,十一分钟后才稳住。

关键在于这些机房当时占总负荷大概3%。3%说走就走,电网差点没兜住——因为供需必须近乎完美平衡,一下少掉这么大一块,另一头马上就顶不住。

有公司在给几个园区装电池,总量三吉瓦,思路是让机房遇到波动时把它吸收掉,而不是甩手就断。另一边的电网运营方在琢磨干脆规定大负荷必须"挺过去"。

所以以后建机房不光比算力,还得比谁能陪电网一起扛。

算力这东西,最后卡脖子的可能真不是芯片。

以后选址得先看电网强度了

3%就能晃成这样 电网是真脆

能干活就行 反正账单不是我付

三十秒同时切 这动作本身就是个大扰动

对 它们是自保 但对电网就是雪上加霜

卡脖子的不是芯片是电 这话说了两年了

装电池那个方案听着靠谱 就是贵

灯闪那段 附近居民什么感受

格局打开 该去搞发电了